9月16日23时59分,河北大唐国际张家口热电公司2台30万千瓦机组工程反送电一次成功,标志着该工程正式进入系统分部试运阶段。
当日早7时30分,该公司新机工程所有相关工作人员全部到位待命,紧张有序地进行受电前的准备工作。9时20分,该公司接到区调命令:张家口热电220千伏系统准备受电,受电工作正式启动。随即,集控运行人员明确分工,就地与主控密切联系,于10时08分完成了对220千伏系统的受电准备工作,并回令区调;11时25分,接区调通知,万全变电站开始分别通过张热一线对五母线A相、B相、全相带电冲击并完成定相工作,随后通过张热二线单独对四母线进行3次全相冲击,同时在每次母线冲击后记录母线的电压值并核对正确;14时10分,该公司完成了对220千伏4、5母线的合环工作……至晚23时整,启备变第一次充电;23时59分,第五次冲击完成后,6千伏段和380伏PC段依次带电,标志着张家口热电公司2台30万千瓦机组工程反送电一次成功。
在反送电工作开展之前,张家口热电公司督促华北电力科学院制订了详细的《河北大唐国际张家口热电有限责任公司1号起备变及厂用电受电措施》,明确了作业前应具备的条件及准备工作、作业的安全要求及措施、作业的工作范围、受电作业的程序及内容、受电作业结束后的检查及验收、带电系统图等7条82项受电措施。同时,成立了由张家口热电公司、恒安监理公司、设计单位、承建单位组成的带电领导小组,经试运总指挥批准,负责指挥带电试验工作。此外,该公司每周组织召开厂用电带电盘点例会,就厂用电系统施工中存在的问题进行盘点并对施工质量和进度提出要求,确保《受电措施》落实到位,为1号起备变厂用电受电一次成功打下了坚实的基础。
下一阶段,张家口热电公司将继续与监理公司、承建单位和调试单位密切合作,发扬吃苦耐劳的精神,为实现“一年双投”的目标而顽强拼搏。