集中供热;什么叫[集中供热]?一个热产生源供给多个用户采暖的供暖方式就叫------集中供热。热源进入用户前又分两种方式欲进户,并联进入和串联进入。前者被现在大多数多层建筑所采纳引用,后者是早些年代的旧供暖方式应用在老式的多层建筑。它们的区别在于----前者能实现分户控制采暖用户,后者则不能。热源入户后又分为两种采暖方式,即;并联与串联,从散热方式上讲,前者是所有散热器均由上而下开始散热,后者则是由热源进户后的第一组先热而后顺序到末端散热器。根据热循环原理,热源入户是由两根管道组成,即我们常说的正气管和回水管,循环原理分动力循环和自然循环,大型热源全部是动力强制循环。下一次我要讲家庭采暖故障的简单排除。[待续]

只看该作者 沙发  发表于: 2009-11-05
并联串联。呵呵。看来适用很广嘛。
欢迎五湖四海的朋友们通过蔚县8大峪——来蔚县800庄堡——赏蔚州8景——逛蔚县8大集镇——吃蔚县8大碗!

只看该作者 板凳  发表于: 2009-11-05
懂 等你买房的时候都会跟你说的
自由自在
只看该作者 地板  发表于: 2009-11-06
冬季采暖常识之二,室内暖气常见故障的排除. +(P;4ZOmB  
1;散热器上半部分不热,这种情况多是散热器内积气所至,只要把散热器边,或上方的跑风伐打开,待散热器内空气排尽.......故障排除. +(P;4ZOmB  
2.散热器内有很大的流水声.这种情况也是由于气阻所至,同样用排气法修复即可. +(P;4ZOmB  
3.室内多组暖气[[指串联方式]的前一两组热,后顺序不热至末端散热器.故障原因是循环系统故障,主要是系统堵塞,系统堵塞分两种,即脏堵和气堵,脏堵故障的主要部位是在热源进户前的过滤器,它是和用户锁闭阀相接的,也有的过滤器是和锁闭阀座在一起的,不管怎样的结构处理脏堵故障的方法是一样的,首先将热源的正气锁闭阀及回水阀门关闭,用活口搬手将过滤器下方的堵螺母拧下,取出过滤器内的过滤网洗净再装回原样,开启锁闭阀及回水阀门,故障排除。 +(P;4ZOmB  
下次我将重点讲一下暖气系统的气堵故障。[待续]
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-09
现在我来讲暖气最长见的故障------气堵。 +(P;4ZOmB  
气堵是暖气循环系统最常见的故障,它的形成原因是系统内气泡等亏水现象形成的气体聚集在系统某个部位造成的,我们在前面已经讲过,热循环的传递是靠水来完成的,一旦系统中有了气并阻断了热的传递那么暖气也自然就不会热了。观察我们的采暖系统我们发现,气体聚集在散热器里时我们可以通过散热器的排气阀排气解决,这种结气是不会影响到暖气的循环的,但这种气体一旦聚集在散热器连接的管道中间那么就会影响到整个室内系统的循环,具体故障表现为,进户暖气的第一,二组稍有温度,末组没有温度。采用地暖方式的用户则表现为某个房间的不热。排除系统管道结气故障是个复杂的操作过程,首先关闭系统进户前的锁闭阀及回水截门,打开过滤器的螺盖,慢慢开启回水阀门这时会有部分系统的水从过滤器流出,约流至一至两桶水[20升]左右关闭回水截门重新装好过滤器螺母盖,打开锁闭阀及回水阀门。排气过程完毕。 +(P;4ZOmB  
例1;某用户家报修家中暖气不热; +(P;4ZOmB  
查;此用户家暖气系统属室内串联供暖方式,摸其第一组暖气有温热感,第二组次之,末端暖气没温度。观察暖气三通阀位置正确,[全开启状态]顺序打开散热器排气阀,没有气体排出,怀疑脏堵或气堵故障,管道井内关闭锁闭阀及回水截门,打开过滤器,取出过滤网观察没发现脏物堵塞,判断为气堵故障,缓慢开启回水阀门放水约20升,恢复系统正常工作状态,故障排除。 +(P;4ZOmB  
例2;用户报修家中某房间温度低于其他房间很多。 +(P;4ZOmB  
查;此用户为地暖,房间并联式采暖方式,在户内分气缸处摸进气管及正气缸很热,回水缸体热,但低于正气缸,[温差稍偏正常值],顺序摸正气分水管发现某根管的温度低于其他管,摸对应的回水管没温度,开启两缸上的排气阀,没有排气现象,判断此支路气堵故障,处理;关闭分气缸上所有正气回水温度调节阀门,打开故障管的正气或回水管道连接口,打开对应故障管道的正气或回水阀门,放水约10升,恢复打开的管口,再打开两缸上的所有调节阀门,故障排除。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-10
下面讲土暖气,七,八十年代高层建筑群还不是很多,许多人家自装了土暖气并沿用至今,土暖气的特点不是靠机械化动力循环的,而是靠自身热动力实现自然循环的,而且是以丁联安装为最佳,首先我们来讲一下系统的安装; +(P;4ZOmB  
1。暖气炉,暖气炉要安装在房间的最低处, +(P;4ZOmB  
2。管线,管线的安装必须要热往上走的原理,因此,正气管始端一定要低于管线的末端。他的水平坡度是0.5%。同理,回水管的进炉处要高于总回水管的最远端。下次讲散热器的安装,[待续] +(P;4ZOmB  
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-12
散热器的安装, +(P;4ZOmB  
土暖气的散热器安装不同于动力暖气,原则上讲装的越高散热就越好,只要你不怕难看就往高了装,它的水平也有讲究,就是散热器跑风一面要稍高一点,
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-22
回 楼主(烈日三老汉) 的帖子
土尔沟小区整栋[16号]楼暖气不热故障分析;所有入户暖气只有前1-----2组热,顺序到末端散热器冰凉,查单元立主管道的回水管,没有温度,顺序查入楼进管控制截门的两端也没温度,临近两栋楼正常,再根据系统循环方式为抽回水式,判断故障原因为;主进楼正气管藏堵,堵塞物多为塑料薄膜类,塑料编织袋等类似物。

只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-22
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-22
管理员;能否将我在7楼的恢复贴移至[土尔沟小区居民搂室内温度接近冷库温度,多位老人冻病的下方吗?便于关心此事的网民连贯性浏览。谢谢!]

只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-28
前天还好好的,昨天我家厅里的暖气突然不热了。
沟通
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-20
回 10楼(时空) 的帖子
如果是单独一组暖气不热首先要排气,如果暖气结气很严重水位低于上进水管就会造成本故障[指湖内并联暖气]加入是串联暖气单组暖气不热排气后仍不热那只有一个原因就是本组暖气的三通阀位置不正确,旋转阀柄45度就可排除故障,如还不热------更换三通阀!

只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-20
回 11楼(烈日三老汉) 的帖子
谢谢你,是这一溜的主管道堵塞了,现在修好了。